Коллеги, нужен совет практиков

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #20338
    soumitss
    Участник

    Коллеги, нужен совет практиков. Проектирую кабельные трассы на объекте энергетики, часть пролётов между опорами получается больше двух метров, и по перфорированным лоткам я в эти нагрузки не укладываюсь никак. Смотрю в сторону лестничных конструкций, но опыта с ними мало: раньше работал в основном со сплошными коробами в помещениях. Подскажите, на что реально смотреть при подборе, какие шаги опор считаются рабочими и есть ли смысл закладывать запас по несущей способности сверх расчёта.

    #20339
    hydrogenn
    Участник

    На больших пролётах лестничная конструкция и есть штатное решение, вы правильно к ней идёте. Смотреть надо на высоту борта, толщину металла и на то, какая нагрузка заявлена именно для вашего шага опор, а не абстрактная цифра из шапки каталога. Производители дают таблицы прогиба, требуйте их. Мы на подстанции ставили лестничный лоток от Протэк, у них по каждой серии есть расчётные данные и проектная поддержка, что сильно экономит время на согласованиях. Запас закладывайте процентов пятнадцать-двадцать: кабель на объекте почти всегда докладывают, и обычно уже после сдачи проекта.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
Кнопка «Наверх»